工业冷水机怎么测内漏的

2025-07-03 提问  浏览:579

问题描述:我想知道工业冷水机怎么测内漏的,请给我说下!

最佳回答

alt=

王经理

推荐于:2026-07-11

推荐

检测工业冷水机内漏的步骤如下,操作时需确保设备断电并做好防护:

1. 保压测试

- 用氮气或干燥空气对系统加压(蒸发器/冷凝器建议0.8-1MPa,管路0.5-0.6MPa)

- 保压24小时,压力下降超过10%需重点检漏

2. 分段隔离

- 关闭阀门分隔蒸发器、冷凝器、压缩机等部件

- 逐段保压可快速定位泄漏区域

3. 检漏方法

- 肥皂水检测:重点涂抹焊点、阀门、法兰等接口处,冒泡即为漏点

- 电子检漏仪:沿管路移动,报警提示漏点位置(适合微量泄漏)

- 荧光检漏:注入荧光剂后运行设备,紫外线灯照射查找发光点

4. 系统验证

- 修复后需重新保压测试

- 抽真空至500Pa以下,保持30分钟确认真空度稳定

注意事项:

- 严禁使用氧气或易燃气体试压

- 水系统需单独做1.5倍工作压力水压试验

- 冷媒系统检漏需在充注前完成

常见漏点:阀门密封件、钎焊接口、膨胀阀轴封、压缩机轴封等。建议每年至少做一次系统性检漏维护。