问题描述:我想知道工业冷水机怎么放氟的,请给我说下!
工业冷水机放氟(回收制冷剂)的规范操作步骤如下,需由持有制冷作业证的专业人员操作:
1. 准备工作
- 关闭冷水机电源,确保系统停止运行
- 准备专用回收设备(钢瓶、电子秤、真空泵)、压力表组及防护装备
- 检查钢瓶有效期且剩余容积需大于制冷剂总量
2. 连接回收装置
- 将压力表蓝色软管接系统低压阀检修口
- 黄色软管连接回收钢瓶
- 红色软管接系统高压阀检修口
- 所有连接口需进行检漏(肥皂水检测)
3. 回收操作
- 先开启钢瓶阀门,再启动回收设备
- 观察压力表,保持低压侧压力维持在0.1-0.2MPa
- 当系统压力降至0.05MPa时关闭钢瓶阀门
- 用电子秤监控回收量,不得超过钢瓶标称容量的80%
4. 抽真空处理
- 拆卸连接管前需对管路抽真空(建议抽至-0.1MPa)
- 保压15分钟确认无压力回升
注意事项:
- R22/R134a等不同冷媒需分类回收
- 操作时保持通风,避免接触液态制冷剂
- 回收后及时密封系统接口
- 废弃冷媒需交由专业机构处理
安全提示:
禁止在系统运行时操作,严禁明火作业,若发现系统泄漏应先修复再操作。建议每2年由专业机构进行冷媒纯度检测。