问题描述:给我说下,低温工业冷水机怎么用?谢谢!
低温工业冷水机的使用方法如下,分为操作步骤与注意事项两部分,供您参考:
一、操作步骤
1. 安装检查
- 确认设备水平放置,周边留有≥50cm散热空间
- 检查水管路连接牢固,保温层完好
- 核对电源电压与设备要求一致(如380V/50Hz)
2. 开机准备
- 打开水箱注水阀,观察液位计至2/3处
- 开启水泵排气阀排空管路空气
- 检查压缩机润滑油油位(视窗1/2~2/3为佳)
3. 启动运行
- 先启动循环水泵,确认水流正常(压力表0.2~0.4MPa)
- 延时3分钟后启动压缩机
- 通过控制面板设定需求温度(如-15℃)
4. 运行监控
- 观察蒸发器/冷凝器进出水温差(正常4~6℃)
- 定期记录高压表(≤1.8MPa)、低压表(≥0.05MPa)数值
- 注意压缩机电流是否在额定范围内
二、注意事项
1. 水质管理
- 建议使用软化水或蒸馏水
- 每月检测水质电导率(建议≤50μS/cm)
- 每季度清洗Y型过滤器
2. 维护要点
- 冷凝器每月用软毛刷清灰
- 压缩机每运行2000小时需更换润滑油
- 冬季停机应排净系统存水
3. 安全规范
- 严禁在结冰状态下启动水泵
- 设备报警时需先排除故障再复位
- 维修前必须切断电源并挂牌警示
提示:不同型号设备可能存在差异,建议首次使用时参考随机的《操作手册》,并由专业人员进行操作培训。长期停机后重新启用前,建议联系厂家做系统检测。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号