工业冷水机冷媒怎么加入

2025-07-03 提问  浏览:542

问题描述:请问下工业冷水机冷媒怎么加入?谢谢!

最佳回答

alt=

冯经理

推荐于:2026-07-12

推荐

工业冷水机添加冷媒的步骤如下,请严格按规范操作:

1. 系统准备

- 确认系统已完成抽真空(建议真空度≤500Pa)

- 检查机组处于停机状态,关闭高低压截止阀

2. 冷媒连接

- 将冷媒钢瓶倒置(液态充注)接入低压阀注氟口

- 连接前需排空软管空气(建议排出3-5秒气体)

3. 充注操作

- 开启钢瓶阀门,先少量注入(建议首次充注量不超过标称量的60%)

- 启动压缩机,通过视液镜观察流动状态

- 分次补充至额定充注量(每次间隔10分钟)

4. 参数验证

- 运行稳定后检测:

- 蒸发器进出口温差(正常范围5-7℃)

- 压缩机电流(不超过额定值90%)

- 高压压力(参照对应冷媒的压力-温度表)

5. 安全注意事项

- 必须佩戴防护手套和护目镜

- R22/R407C/R134a等冷媒不可混用

- 充注后需检漏(建议使用电子检漏仪)

注:具体参数请参照设备铭牌标注的冷媒类型和充注量,不同型号机组可能存在差异。建议由持有制冷操作证的专业人员操作。