1. 安装准备

- 选择通风良好、远离热源的平整场地,确保四周留有≥1.5米维护空间。

- 检查电源电压(380V/50Hz)与设备铭牌匹配,建议配置独立断路器。

2. 开机前检查

- 确认冷凝器翅片无堵塞,可用压缩空气定期清洁(建议每月1次)。

- 检查水箱水位处于标线范围内,水质应清洁无杂质。

- 检查制冷剂压力表显示在绿色正常区间(通常R22系统低压0.4-0.6MPa)。

3. 操作步骤

- 先启动水泵,确认水路循环正常(观察压力表1-2bar范围)。

- 延时2分钟后启动压缩机,避免液击风险。

- 通过控制面板设定水温(常规工业冷却建议7-12℃)。

4. 运行监控

- 注意压缩机运行电流不超过额定值(见设备铭牌)。

- 定期记录进出水温差(正常差值4-6℃),温差过大需检查水流量。

5. 停机顺序

- 先停压缩机,保持水泵继续运行3分钟以上。

- 冬季长时间停机需排空系统存水,防止冻裂。

6. 维护要点

- 每季度清洗水过滤器。

- 每年检测制冷剂充注量。

- 异常报警时需先停机,排除故障后再重启。

注意事项:设备运行时勿遮挡进出风口,环境温度超过43℃需采取降温措施。具体操作请以设备附带说明书为准。