工业冷水机查漏的步骤如下,操作时需确保设备断电并做好防护:

1. 目视检查

先检查压缩机、冷凝器、蒸发器等部件的焊点、阀门、法兰连接处是否有油渍(制冷剂泄漏常伴随冷冻油渗出)。

2. 肥皂水检测

用喷壶将肥皂水涂抹在怀疑漏点(如接头、焊缝处),若出现气泡则说明泄漏。此法适用于低压系统或微小漏点。

3. 电子检漏仪

开启检漏仪探头沿管道缓慢移动,重点检测阀门、焊缝等部位,仪器报警时定位漏点。注意调节灵敏度避免误报。

4. 保压测试

向系统充注干燥氮气(压力不超过设计值),保压24小时。若压力下降明显,用分段法隔离部件逐一排查。

5. 荧光检漏(可选)

向系统注入荧光剂,运行后紫外线照射,泄漏处会显示荧光色。需专业设备清洗残留。

注意事项

- 严禁使用明火检漏(如卤素灯),存在爆炸风险。

- 高压部分查漏需由持证人员操作,避免超压。

- 查漏后需抽真空并补充制冷剂,按规范回收旧冷媒。