工业冷水机的管道连接需要遵循规范操作,确保系统安全高效运行。以下是分步说明:

1. 确认管路材质

- 主循环管路推荐使用无缝钢管或铜管,耐压≥1.6MPa

- 软连接部位建议用不锈钢波纹管,减少振动传导

2. 进出水口连接

- 蓝色标记接口接冷冻水回水(系统进水)

- 红色标记接口接冷冻水出水(系统供水)

- 管径需与设备接口匹配,变径时使用偏心大小头

3. 安装要点

- 水泵进口需保持5倍管径的直管段

- 管道最高点加自动排气阀

- 每台设备进出口建议加装减震喉

- 管路支撑间距:钢管≤3米,铜管≤2米

4. 阀门配置

- 设备进出水口应装截止阀(建议用球阀)

- 系统主管道加装Y型过滤器(目数≥40目)

- 冷凝器进水端建议安装水流开关

5. 管道处理

- 焊接后必须酸洗钝化处理

- 试压要求:1.25倍工作压力保压2小时

- 保温层厚度:低温水管≥30mm(环境温度≤30℃时)

注:具体参数需参照设备铭牌标注的额定流量和扬程计算管径,建议保留10%-15%的流量余量。安装完成后需进行系统冲洗,水质达标后方可开机运行。