问题描述:请问下工业冷水机怎么放氟?谢谢!
工业冷水机放氟(回收制冷剂)的规范操作步骤如下,需由持有制冷作业证的专业人员操作:
1. 准备工作
- 关闭冷水机电源,确保系统停止运行
- 准备电子秤、压力表组、制冷剂回收机、专用钢瓶(需提前抽真空)
- 佩戴防护手套和护目镜
2. 连接设备
- 将压力表组低压管(蓝色)接系统低压阀检修口
- 高压管(红色)接系统高压阀检修口
- 黄色中间管连接制冷剂回收机进口
- 回收机出口连接制冷剂钢瓶
3. 回收操作
- 缓慢打开高低压阀检修口
- 启动回收机,观察压力表显示(低压建议维持在0.1-0.3MPa)
- 通过钢瓶重量变化控制回收量,不得超过钢瓶容积的80%
- 当系统压力降至0.05MPa以下时停止回收
4. 收尾工作
- 先关闭钢瓶阀门,再关闭回收机
- 拆卸连接管路,立即密封所有接口
- 检查系统是否有泄漏点
注意事项:
- R22/R134a等常见制冷剂需分类回收,不可混装
- 操作环境需通风良好,远离明火
- 回收后需对系统进行抽真空处理
- 废弃制冷剂应交给专业机构处理
紧急情况处理:
如发现异常喷溅或泄漏,应立即关闭阀门,通风处理后才能继续操作。建议定期检查回收设备的密封性。