问题描述:你好,我想知道工业冷水机机壳怎么安装?能给我说下吗?
1. 基础准备
- 确认安装地面平整坚固,混凝土厚度建议≥100mm
- 使用水平仪检查基础水平度,误差应≤3mm/m
- 预留设备周边800mm以上维护空间
2. 机壳组件检查
- 核对发货清单与实物(侧板、顶盖、门板等)
- 检查钣金件无运输变形,密封条完好
- 确认紧固件包完整(M6不锈钢螺栓为主)
3. 主体框架安装
- 先定位底板,用膨胀螺栓固定(M10×100)
- 立柱与底板垂直度偏差≤2mm/米
- 框架对角线长度差应<5mm
4. 面板装配
- 从下往上依次安装侧板,注意防水槽方向
- 顶盖最后安装,接缝处打中性密封胶
- 所有面板接缝间隙应均匀(2-3mm为宜)
5. 电气对接
- 穿线孔必须加装橡胶护套
- 接地线采用黄绿双色线,截面积≥4mm²
- 控制线缆与动力线分开走线
6. 密封处理
- 门框四周粘贴EPDM密封条
- 检修门开关测试3次以上确认密封性
- 用塞尺检查门缝,≤1.5mm为合格
7. 最终检查
- 使用扭力扳手复紧所有螺栓(M6螺栓8-10N·m)
- 用500V兆欧表检测壳体绝缘电阻>2MΩ
- 做淋水试验(喷淋5分钟无渗漏)
注意事项:
- 禁止在机壳上焊接或钻孔
- 潮湿环境需增加防凝露加热器
- 每季度应检查紧固件防松标记
安装后需填写《设备安装确认表》,由双方签字存档。如遇钣金变形超过2mm/m的情况,应联系厂家更换部件。