工业冷水机查漏的步骤如下,操作时需确保设备断电且系统压力已释放:

1. 目视检查

- 检查铜管焊点、阀门、法兰连接处是否有油渍(制冷剂泄漏常伴随冷冻油渗出)。

- 观察压力表读数是否持续下降。

2. 肥皂水检测

- 用喷壶将肥皂水涂抹在疑似漏点(如焊缝、接口处)。

- 出现持续气泡即为泄漏点(微小泄漏需等待1-2分钟观察)。

3. 电子检漏仪检测

- 开机预热后,探头沿管道缓慢移动(速度≤3cm/s)。

- 仪器报警时定位泄漏位置,需重复验证2-3次。

4. 保压测试

- 向系统充注干燥氮气至设计压力(R22系统约1.4MPa)。

- 保压24小时,压降不超过0.02MPa为合格。

5. 荧光检漏(可选)

- 向系统注入荧光剂,运行机组后使用UV灯照射,黄绿色荧光即为漏点。

注意事项:

- 严禁使用明火检漏

- 高空作业需系安全带

- 氮气保压时需分段隔离敏感部件(如蒸发器)

- 发现漏点后需先泄压再补焊

对于微小泄漏或间歇性泄漏,建议采用组合检测方法。若自行无法定位,应联系专业维保人员处理。