工业冷水机加药水的操作步骤如下,需严格遵循设备手册和药剂说明:

1. 停机准备

关闭冷水机电源,待系统完全停止运行,确保压力表显示为零。打开补水阀排空管路残余压力。

2. 确认药剂类型

根据水质检测结果选择药剂(如缓蚀剂、阻垢剂或杀菌剂),严禁混用不同品牌或功能的药剂。常见比例为每吨水添加0.5%-1.5%(具体参照药剂说明书)。

3. 加药操作

- 通过系统预留的加药口(通常位于膨胀水箱或补水管路)注入药剂。

- 无专用加药口时,可关闭补水阀,从补水漏斗缓慢倒入配好的药液。

- 使用加药泵的机型,需校准泵的流量与系统循环水量匹配。

4. 循环混合

加药后启动冷水机,运行至少2小时使药剂充分循环。检查过滤器有无异常沉积物。

5. 水质检测

用试纸或检测仪确认pH值(一般7.0-9.0)、电导率等参数达标,必要时补充药剂。

注意事项

- 佩戴防护手套和眼镜,避免药剂接触皮肤

- 药剂需现配现用,久置易失效

- 每月定期检测水质,高温季节需缩短检测周期

如系统存在严重结垢或腐蚀,建议先进行专业清洗后再加药。操作疑问时应联系美森制冷技术部核实具体机型规范。