工业冷水机维修怎么放氟

2025-07-05 提问  浏览:545

问题描述:我想知道工业冷水机维修怎么放氟,请给我说下!

最佳回答

alt=

汪经理

推荐于:2026-07-11

推荐

工业冷水机维修时放氟(回收制冷剂)的规范操作步骤如下,需由持有制冷作业证的专业人员操作:

1. 安全准备

- 关闭冷水机电源,确保系统停止运行

- 佩戴防护手套和护目镜

- 准备专用回收设备(钢瓶需提前称重并抽真空)

2. 连接操作

- 将压力表组低压阀(蓝色)连接至系统低压检修阀

- 高压阀(红色)连接高压检修阀

- 中间黄色软管接制冷剂回收钢瓶

3. 回收流程

- 缓慢打开低压阀,观察压力表读数

- 启动回收设备,将液态制冷剂缓慢导入钢瓶

- 保持钢瓶直立,回收量不超过钢瓶标定容量的80%

- 当系统压力降至0.1MPa以下时停止回收

4. 注意事项

- 禁止直接排放制冷剂到大气(R22等制冷剂需专业处理)

- 冬季操作需对钢瓶适当加热(不超过52℃)

- 不同制冷剂不可混装

- 操作中持续观察系统压力变化

5. 收尾工作

- 先关闭钢瓶阀门,再关闭回收设备

- 用检漏仪检查各接口密封性

- 填写制冷剂回收记录(类型/重量/时间等)

提示:若系统存在泄漏点,需先修复后再操作。制冷剂回收后应粘贴标识,注明种类和净重。具体操作参数需参照设备厂家提供的技术手册。

以上问答不能解决您的疑问?

首页

电话

微信

返回

提供高效稳定的冷冻设备及解决方案!
客服微信:mszlcn