问题描述:我想知道工业冷水机维修怎么放氟,请给我说下!
工业冷水机维修时放氟(回收制冷剂)的规范操作步骤如下,需由持有制冷作业证的专业人员操作:
1. 安全准备
- 关闭冷水机电源,确保系统停止运行
- 佩戴防护手套和护目镜
- 准备专用回收设备(钢瓶需提前称重并抽真空)
2. 连接操作
- 将压力表组低压阀(蓝色)连接至系统低压检修阀
- 高压阀(红色)连接高压检修阀
- 中间黄色软管接制冷剂回收钢瓶
3. 回收流程
- 缓慢打开低压阀,观察压力表读数
- 启动回收设备,将液态制冷剂缓慢导入钢瓶
- 保持钢瓶直立,回收量不超过钢瓶标定容量的80%
- 当系统压力降至0.1MPa以下时停止回收
4. 注意事项
- 禁止直接排放制冷剂到大气(R22等制冷剂需专业处理)
- 冬季操作需对钢瓶适当加热(不超过52℃)
- 不同制冷剂不可混装
- 操作中持续观察系统压力变化
5. 收尾工作
- 先关闭钢瓶阀门,再关闭回收设备
- 用检漏仪检查各接口密封性
- 填写制冷剂回收记录(类型/重量/时间等)
提示:若系统存在泄漏点,需先修复后再操作。制冷剂回收后应粘贴标识,注明种类和净重。具体操作参数需参照设备厂家提供的技术手册。