工业冷水机管道连接需遵循以下步骤,确保安全与效率:

1. 确认管路设计

- 根据设备型号核对蒸发器、冷凝器的进出口位置(通常标注“IN/OUT”或箭头指示流向)。

- 主管道建议采用无缝钢管或耐压PVC管(根据介质温度选择),支管可用铜管或软管过渡。

2. 安装前准备

- 关闭电源并排空系统残留水/冷媒。

- 清理管道内杂质,避免焊渣或颗粒进入机组。

- 为水泵进出口加装减震软接头(长度建议10-15cm),降低运行振动。

3. 管道连接要点

- 水泵侧:确保进水口直管段≥5倍管径,避免涡流;出口装止回阀防倒流。

- 蒸发器侧:水平进出水时加装排气阀,垂直管道需保证水流自下而上。

- 冷凝器侧:冷却水管道最高点设自动排气阀,回水管倾斜1°~2°利于排水。

4. 密封与固定

- 法兰连接需使用耐压垫片(如EPDM橡胶),螺栓对角逐步拧紧。

- 每1.5米设置管卡固定,避免应力传导至机组接口。

5. 试压检漏

- 以1.5倍工作压力试压(不低于0.6MPa),保压24小时压降≤1%为合格。

- 冷媒管道需额外进行真空检漏(抽至500μm以下维持1小时)。

6. 保温处理

- 低温水管包覆橡塑保温层(厚度≥25mm),室外部分外加铝箔防紫外线。

注意事项:

- 禁止在机组接口30cm内直接焊接,避免高温损伤阀门。

- 管道支撑需独立于机组框架,防止共振。

- 首次开机前手动盘泵确认无卡阻,点动试转向。

完成后建议拍摄管路照片存档,便于后期维护定位。若为改造项目,需核对新旧系统承压匹配性。