精密工业冷水机加水步骤如下,请严格按操作规范执行:

1. 确认停机状态

- 加水前需确保冷水机处于完全断电状态

- 系统压力表显示为0MPa(常压状态)

2. 检查补水接口

- 定位机组标注"Make-up Water"的专用补水口

- 清洁接口防止杂质进入管路系统

3. 水质要求

- 必须使用软化水或RO纯水

- 电导率应≤50μS/cm

- 水温建议保持在5-30℃范围

4. 注水操作

- 通过软管连接补水口与水源

- 缓慢开启阀门控制流量(建议≤10L/min)

- 同时观察系统压力表,维持≤0.2MPa

5. 水位控制

- 观察膨胀水箱液位计

- 水位应保持在标线范围的1/2-2/3处

- 首次注水需预留5%膨胀空间

6. 排气处理

- 启动系统后打开排气阀

- 循环运行30分钟后补充水位至标准线

注意事项:

- 严禁使用自来水直接灌注

- 冬季加水需确保环境温度>5℃

- 完成注水后需检查所有接口密封性

建议每季度检查一次水质,每年更换全部循环水。如遇复杂情况,建议联系专业维护人员处理。