问题描述:你好,我想知道如何安装工业冷水机?能给我说下吗?
安装工业冷水机确实是个技术活,美森制冷给您说说具体步骤和注意事项,咱按实际经验来,不整那些虚的。
1. 选址要稳当
- 地面承重得够,混凝土基础最好,水平误差别超过3mm/m
- 四周留够1.5米检修空间,别贴着墙装
- 避开高温、粉尘大的地方,通风要顺畅
2. 管路连接讲究
- 进出水管用软接头减震,管径不能小于设备接口
- 冷却水管道记得加过滤器,Y型的就行
- 电线要按说明书规格配,接地线必须接牢靠
3. 调试前检查
- 先灌满水箱再开机,缺水运行会烧泵
- 查冷媒压力是否正常,新机出厂都充好的
- 点动试转向,水泵反转要调相序
4. 试运行注意
- 先开循环泵,等水流稳定再启动压缩机
- 观察半小时,进出水温差应该在3-5℃
- 记录初始运行数据,以后维护要对比
特别提醒:冬天不用的话得放干净水,冻裂换热器可不保修。要是安装环境特殊,比如有腐蚀性气体,提前跟我们技术部打招呼,得做防护处理。
有啥不清楚的随时问,装机这事急不得,一步步来才稳妥。