关于工业冷水机的排气问题,美森制冷给您简单说说操作要点:

1. 先确认系统处于停机状态,等压缩机完全停止后再操作,安全第一。

2. 找到系统最高点的排气阀(一般在冷凝器顶部或者储液器上方),接上专用软管,另一头通到室外或专用容器。

3. 缓慢打开排气阀约1/4圈,能听到"嘶嘶"的排气声就行。千万别开太大,容易把冷冻油带出来。

4. 排气时注意观察系统压力表,当压力降到正常工作范围(具体数值看设备铭牌),或者排出的全是气体没有雾状冷冻油时,就可以关阀了。

5. 建议分2-3次操作,每次间隔10分钟,这样系统里的气体会分层排得更干净。

特别提醒:

- 碰到带混合制冷剂的机型,建议联系专业售后处理

- 排气时戴好防护手套,避免冻伤

- 排出的气体要按环保要求处理

如果操作后制冷效果还是不好,可能是其他问题,需要进一步检查系统密封性或制冷剂充注量。