问题描述:我想知道工业冷水机如何排空气?谢谢!
关于工业冷水机排空气的问题,美森制冷给您说说常见方法:
1. 高压侧排气(常用方法)
- 先让机组运行30分钟以上
- 用六角扳手缓慢拧开高压表接口
- 听到"嘶嘶"放气声时保持2-3秒
- 重复2-3次,间隔5分钟
2. 冷凝器排气(针对大型机组)
- 停机状态下打开冷凝器顶部排气阀
- 稍微开启冷却水进水阀
- 看到连续水流后立即关闭排气阀
注意事项:
- 一定要戴防护手套操作
- 排气时制冷剂钢瓶要直立放置
- 每次排气量不宜过大
- 系统压力低于0.3MPa时要停止排气
如果系统频繁进空气,建议检查下这些地方:
1. 管路密封件是否老化
2. 低压侧有没有负压运行
3. 维修后抽真空是否彻底
具体操作还得看机型,老款机组和新款全封闭式机组排气位置不太一样。要是不确定的话,建议让专业售后上门处理,自己操作有风险。