问题描述:我想知道小型工业冷水机如何加氟,请给我说下!
关于小型工业冷水机加氟的问题,美森制冷给您简单说明下操作要点:
1. 先确认是否真的缺氟,建议用压力表测下高低压。运行压力低于标准值(R22一般低压3.5-4.5kg/cm²)才需要补,别一不制冷就急着加。
2. 加氟前务必抽真空,这个步骤不能省。我们遇到过不少客户直接补氟,结果系统里混了空气影响制冷效率。
3. 建议使用电子秤定量加注,按机组标注的冷媒充注量来。老经验"看气泡"的方法误差大,现在设备都精确到克了。
4. 加注时注意观察压缩机电流,别超过额定值。夏天环境温度高时,适当降低补氟量5%-10%更稳妥。
提醒下:如果机组使用超过5年频繁缺氟,建议先查漏点。直接补氟治标不治本,还可能把压缩机搞烧了。要还有不清楚的,可以把机组型号和故障现象具体说说。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号