问题描述:想知道工业冷水机如何加冷媒?谢谢
关于工业冷水机加冷媒的操作,美森制冷给您简单说明下:
1. 首先得确认是不是真的缺冷媒。先检查系统压力、电流这些参数,看看是不是符合设备标牌上的数值。别一上来就加,很多时候是其他问题导致的制冷效果差。
2. 加注前必须把系统抽真空,这个很关键。建议用双表头压力表,抽到-0.1MPa保持30分钟以上,确保系统没漏点也没水分。
3. 加注时要记着三点:
- 必须用相同型号的冷媒(看设备铭牌)
- 液态加注要倒置冷媒罐
- 慢慢来,加一点就观察下运行参数
4. 加完后要让机器跑个把小时,重点看:
- 高低压是否正常
- 压缩机电流是否超标
- 制冷效果有没有改善
提醒您啊,如果没把握就找专业售后处理。冷媒加多了比加少了更麻烦,容易造成压缩机液击。平时建议每季度检查下压力表,发现压力下降明显就要查漏点。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号