问题描述:你好,我想知道工业冷水机如何抽真空?能给我说下吗?
抽真空是设备安装和维护的关键步骤,主要目的是排除系统内的空气和水分。我们一般按这个流程操作:
1. 先连接好真空泵,建议用双级旋片泵,抽真空效果更彻底。注意检查所有阀门状态,确保系统密闭。
2. 抽真空时间要看机组大小,一般中小型机组持续抽2-4小时。过程中要观察压力表,系统真空度建议达到-0.1MPa以下,最好能保持30分钟不回升。
3. 遇到湿度大的天气,建议采用"间歇抽真空法":抽半小时停十分钟,让水分充分汽化,反复几次效果更好。
特别提醒两点:
- 抽完真空后保压检漏不能少,这是检查系统密封性的重要步骤
- 如果系统有冷媒,需要先回收冷媒再操作
要是遇到真空度一直上不去的情况,可能是系统存在微漏或者真空泵油需要更换了。建议准备点密封胶和备用泵油在现场。
还有不清楚的您随时问,我们搞制冷这行二十多年了,这些基础活讲究的就是耐心和细致。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号