问题描述:想知道螺杆式冷水机如何修理?谢谢
螺杆式冷水机维修这事儿,咱美森制冷干了二十多年,给您唠点实在的。机器出问题先别急着拆,按这五步走:
1. 先查症状(跟大夫问诊一个理)
- 要是报高压故障,先拿水管冲下冷凝器翅片,多半是柳絮堵了
- 压缩机异响得赶紧停机,八成是缺油或者轴承磨损
- 制冷不行先摸蒸发器结霜情况,霜层不均匀可能是冷媒少了
2. 断电再动手
修之前必须拉闸!去年隔壁厂老师傅带电查电路,把主板烧了,这教训得记着。
3. 常见问题处理
- 油位低了加32号冷冻油,别超视镜中线
- 冷媒泄漏先拿肥皂水找漏点,补焊完必须抽真空
- 电子膨胀阀卡滞,用万用表量下线圈电阻,正常在40-60欧姆
4. 精密部件别硬来
螺杆主机拆装得用专用拉马,上次见人拿大锤敲转子,修比买新的还贵。
5. 试机要耐心
修完先点动试车,油温上来再慢慢加载,急不得。
重点说下:螺杆机最怕杂质,换冷媒必须用专用回收设备,混进水分整个系统都得报废。要遇到解决不了的,随时拍视频发过来,我们技术部天天处理这些。