问题描述:我的问题:冷水机机内保护原理
冷水机的保护机制主要靠这几块:
1. 压力保护:压缩机进出口装了高低压开关。压力过高(比如冷凝器散热不良)或过低(冷媒泄漏)都会自动停机,防止压缩机烧毁。
2. 电流/过载保护:电机绕组有温度传感器,电流异常升高(比如堵转)时会切断电源。老款机型用热继电器,现在多用电子保护模块。
3. 防冻保护:蒸发器出水口设温度探头,水温低于设定值(通常4℃左右)会停压缩机,避免结冰胀破换热管。
4. 水流保护:水系统安装流量开关或压差开关,检测到水流不足(过滤器堵了或水泵故障)立刻停机,保护蒸发器。
5. 相序/缺相保护(三相机型):电源接反或缺相时直接锁死启动电路,这个在工地临时用电时特别有用。
这些保护都是硬线直连控制回路,不经过PLC,反应速度更快。遇到保护停机先别急着复位,得排查完根本原因再开机。
要是具体机型有特殊设计,您把型号发过来,我给您找对应图纸细说。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号