问题描述:我想知道冷水机高压开关原理,请给我说下!
高压开关说白了就是个安全阀门,装在压缩机排气口这边。工作原理很简单:当系统冷媒压力超过安全值(一般是2.5-3.0MPa左右),内部膜片就会顶开触点,直接切断压缩机电源。
这东西关键就三点:
1. 双金属片或者波纹管感应压力
2. 出厂前都调好动作压力值,不能随便乱动
3. 跳闸后必须手动复位,防止自动重启出危险
我们常见的问题主要是两个:一个是触点氧化导致失灵,另一个是弹簧疲劳造成动作不准。平时保养时得特别注意检查这俩地方。
要是遇到高压保护频繁动作,千万别强行短接使用,得先查冷凝器散热、冷媒量这些根本原因。