问题描述:我的问题:冷水机调整伐原理
美森制冷给您简单说说:这玩意儿主要靠感温包和阀体配合工作。感温包里头充注着工质,它绑在蒸发器出口管路上,能灵敏地感知回气温度变化。当负荷增大时,回气温度升高,感温包内压力增大,推动阀针开大,制冷剂流量增加;反过来负荷减小时,阀门会自动关小。
我们常见的热力膨胀阀分内平衡和外平衡两种:
1. 内平衡式适用于蒸发器压降小的系统
2. 外平衡式专门对付压降超过相应蒸发温度2℃以上的工况
实际调节时要注意三点:
① 过热度要调到4-6℃这个合理范围
② 阀体安装必须保证感温包与管路充分接触
③ 系统停机后阀后压力会缓慢回升,这是正常现象
要是遇到调节不灵敏的情况,先检查感温包是否捆扎牢固,再看看阀体有没有冰堵或脏堵。我们美森的设备出厂前都经过严格测试,正常使用很少出问题,但定期保养还是很必要的。