冷水机高压清理的原理主要是通过物理冲刷和化学清洗相结合的方式,去除冷凝器或蒸发器管道内壁的水垢、锈蚀物及微生物粘泥。具体分三步走:
1. 高压水射流冲洗
用专业高压清洗机(压力控制在50-70Bar)配合旋转喷头,沿管道轴向推进,打碎并冲走硬质水垢和沉积物。这个步骤得注意控制压力,铜管怕变形,不锈钢管要避开焊缝。
2. 化学药剂循环
针对顽固钙镁垢或藻类,会用食品级缓蚀酸(比如氨基磺酸)配成5%-8%溶液,通过循环泵在系统内循环2-3小时。我们一定会测pH值,确保在4.5以上,防止腐蚀设备。
3. 钝化膜处理
清洗后必须用中和剂冲洗,最后用亚硝酸钠溶液做钝化处理,在金属表面形成保护膜。这个步骤很多同行会忽略,但能有效延缓二次结垢。
清理完要测换热温差和压降,一般能恢复到新机的90%以上效能。提醒用户,水质硬的地区建议每6个月洗一次,普通地区一年一次就够。