问题描述:我想知道冷水机温度测量原理?谢谢!
冷水机的温度测量原理主要靠温度传感器来实现。美森制冷常用的传感器有PT100铂电阻和热电偶两种。
PT100的原理是根据铂电阻的阻值随温度变化而变化的特性,0℃时阻值100欧姆,温度升高阻值线性增加,测量精度能达到±0.3℃。热电偶则是利用两种不同金属接触时产生的温差电动势来测温,比如K型热电偶测量范围-40~1200℃。
我们设备上一般把传感器安装在蒸发器出水口位置,通过PLC实时采集信号,再经过温度变送器转换成4-20mA标准信号传给控制系统。安装时要注意传感器探头必须完全浸入水流中,管道外安装的要用专用测温套管,否则会影响测量准确性。
如果出现温度显示异常,建议先检查传感器接线是否松动,再排查PLC模块通道是否正常。日常维护时要定期清理传感器探头上的水垢,这个直接关系到测量精度。