冷水机流量报警通常有几个常见原因,美森制冷给您分析一下处理步骤:

1. 先检查管路过滤器是否堵塞,这个最常见。关掉水泵后拆开过滤器清理滤网,装回去记得排空气。

2. 查看水泵运行是否正常,听听有无异响,摸摸电机温度。如果水泵转速不够或者轴承卡滞,需要联系维修。

3. 确认管道阀门是否全开,特别是新安装的设备容易忽略这个。

4. 检查水系统是否有空气,管道高处要加装自动排气阀。

5. 如果是用了两三年的设备,建议检查下蒸发器是否结垢严重,必要时可以用专业清洗剂循环清洗。

要是这些都排查了还报警,就得用压力表测测系统阻力了,可能是管道设计问题。处理时注意先停机断电,安全第一。