问题描述:想知道冷水机氟利昂怎么充?谢谢
1. 先确认设备确实缺氟(低压偏低、制冷效果差),别一上来就充。建议用压力表测运行压力,对照机型标牌上的额定值判断。
2. 充注前必须确认制冷剂型号,R22、R407C这些型号不能混用,瓶身和机组铭牌要对得上号。
3. 具体操作步骤:
- 机组保持开机状态
- 氟瓶倒置连接低压阀(气态充注)
- 缓慢打开氟瓶阀门,观察压力表指针
- 充到低压压力接近额定值就停(一般±0.05MPa)
- 先关氟瓶阀,再拆连接管
4. 特别注意:
- 要戴防护手套和护目镜
- 场地必须通风良好
- 连接管要排空气后再接
- 冬天低温环境下不建议充注
充完观察2小时以上,看压缩机回霜是否正常,电流是否在额定范围内。如果效果还是不理想,建议联系专业售后检查是否有漏点。

商务