问题描述:请问下冷水机怎么打压?谢谢!
1. 先检查系统密封性,确保阀门、接头这些地方都没漏点。打压前得把系统里的空干净,不然压力读数不准。
2. 建议用干燥氮气打压,别用氧气或者压缩空气,容易产生安全隐患。我们一般分阶段加压,先打到设计压力的50%,保压2小时没问题再继续加。
3. 最终试验压力要看具体机型,水系统通常是1.5倍工作压力,氟系统要更高些。保压时间不少于24小时,环境温度变化大的话要适当延长。
4. 重点观察压力表变化,24小时压降不超过1%才算合格。要是发现压力掉得快,得用肥皂水仔细查漏,重点检查焊口和阀门这些部位。
注意:打压属于专业操作,非技术人员别自己动手。如果设备在保修期内,建议联系我们售后上门处理,避免误操作影响保修。