出现水流告警,先别急着复位,得先排查问题。您先检查以下几点:

1. 水泵是否正常运转——听听有没有异响,看看电源是否正常。

2. 管路有没有堵塞——检查过滤器、阀门是否通畅,特别是Y型过滤器容易堵。

3. 水流量是否达标——用流量计测一下,看看是不是低于设定值。

4. 压力开关或传感器是否故障——用万用表测测通断,或者短接测试是否误报。

如果确认没问题了,复位方法一般有两种:

- 控制面板复位:按“报警复位”键(具体看机型,有的在参数设置里)。

- 断电重启:关电等30秒再上电,部分机型会自动复位。

要是复位后还报警,那得进一步查水路系统或者联系专业售后。注意安全操作,别带电检修。