问题描述:想知道冷水机水流故障怎么排除?谢谢
好的,关于冷水机水流故障的排查,美森制冷建议按以下步骤操作:
1. 先检查水泵
听水泵有无运转声音,手摸电机外壳是否发热。如果没启动,查电源和接触器;如果运转但没力,可能是叶轮堵塞或轴承卡死,需要拆检。
2. 看管道和阀门
确认进水阀是否全开,检查Y型过滤器是否被杂质堵住(特别是新装设备或长期未维护的机器)。管道有视镜的话观察水流是否充满管径。
3. 查压力表数据
对比进出水压力差,正常在1-2bar范围内。如果压差过大(超过3bar)肯定是堵了,压差过小(低于0.5bar)可能是水泵或阀门问题。
4. 排除气堵
管道高点或水泵排气阀手动排气,有时候气体聚集会导致假性缺水。
5. 检查水流开关
短接水流开关线路测试是否误报警,机械式水流开关可以拆开看桨片是否卡住。
如果自己处理不了,建议拍下压力表读数、水泵铭牌、故障报警代码照片,联系售后时能更快判断问题。平时每季度清洗一次过滤器,能预防多数水流故障。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号