美森制冷来给您说说冷水机高压阀调整的注意事项。

高压阀调整是个技术活,建议先确认机组运行状态,把压力表接上观察实际数值。一般情况下顺时针拧是关小阀门(降压),逆时针是开大(升压),但每次调整幅度别超过1/4圈,调完要等10-15分钟让系统稳定再观察压力变化。

重点提醒三点:

1. 运行中调整要特别小心,压力过高可能触发保护停机

2. 不同机型标准压力值不一样,得参照机身铭牌参数

3. 如果反复调整还是达不到标准值,可能是冷媒量或膨胀阀有问题

要是手头没有压力表或对参数拿不准,建议联系当地售后上门处理,安全最重要。