1. 确认泵的扬程和流量

先检查水陆泵参数是否匹配冷水机需求,一般冷水机说明书会标注所需水流量(比如3m³/h)和扬程(比如15米)。泵的参数宁大勿小,但别超太多,否则浪费电。

2. 安装位置要合理

水陆泵建议装在水箱和冷水机进水口之间,泵的进水口要低于水箱液面(防止吸空),出水口接冷水机进水。泵体尽量靠近水箱,减少吸程阻力。

3. 管路连接要点

- 用软管或硬管都行,但进出口必须加活接(方便后期维护)

- 泵的进水口装Y型过滤器(防杂质堵蒸发器)

- 出水口建议加压力表和截止阀(调节流量用)

4. 电气安全

水泵电源线单独走空开,接地线必须接牢。如果冷水机自带水泵联动接口,把泵的控制线接到对应端子(没把握就找电工)。

5. 试机注意事项

先开泵排空管路空气,运行5分钟再启动冷水机。重点观察:

- 泵有无异响或震动

- 冷水机进出水温差是否在3-5℃正常范围

- 压力表读数是否稳定(一般0.2-0.4MPa)

遇到水流报警或温差过大,先查过滤器是否堵塞、管路有无弯折。如果自己搞不定,拍个现场视频发过来,我们帮您分析。