问题描述:你好,我想知道冷水机单独怎么接?能给我说下吗?
关于冷水机单独接线的问题,美森制冷给您详细说明一下:
1. 首先得确认电源匹配,380V还是220V电压要核对清楚,电线规格要符合设备功率要求,建议用4平方毫米以上的铜芯线。
2. 接线前务必断电操作,配电箱里要单独配漏电保护开关,建议选32A的。
3. 机器背面有明确标识:L1/L2/L3接火线,N接零线,PE接地线,这个千万不能接错。接地线一定要接牢靠,建议用专业电工来操作。
4. 水泵要单独接电源,注意看水泵铭牌上的电压要求。管道接好后记得排空空气,水位要加到标准位置才能开机。
5. 初次启动要观察压缩机转向,反转的话要立即断电调换相序。
建议找专业电工来操作,如果还有不清楚的地方可以拍个接线端子照片发过来,我们帮您确认。安全第一,接线这事不能马虎。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询