冷水机软管怎么接

2025-07-20 提问  浏览:527

问题描述:给我说下,冷水机软管怎么接?谢谢!

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-07-09

推荐

1. 先检查软管和接头尺寸要匹配,一般用卡尺量一下内径,误差别超过1mm。

2. 软管切口要平整,最好用专用切管器,毛边得用去毛刺工具处理干净。

3. 接头部位要擦干净,不能有油污灰尘。建议用无水乙醇擦两遍,等完全挥发再操作。

4. 安装时先把卡箍套在软管上,插到底再往回退3-5mm,让出膨胀空间。

5. 紧固卡箍时建议用扭矩扳手,一般DN15的管子上到2.5N·m就行,别使蛮劲。

特别注意:

- 软管弯曲半径不能小于管径的5倍

- 每隔1.5米要加管夹固定

- 开机前务必做保压测试,打1.5倍工作压力保压30分钟

要是有不明白的或者遇到特殊情况,随时可以再问。干活儿别图快,一步步来最稳妥。