冷水机怎么排空

2025-07-21 提问  浏览:580

问题描述:你好,我想问一下冷水机怎么排空,能给我回答下吗?

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-07-09

推荐

关于冷水机排空的操作,美森制冷给您说下具体步骤,这个活儿得仔细点干:

1. 先断电!安全第一,把机组电源彻底切断,等压缩机完全停止后再操作。

2. 找到系统最低处的排水阀(一般在蒸发器底部或管道最低点),接上软管通到排水沟。要是机器带压力表,先把高低压表的阀门关上。

3. 开排水阀时要慢点,让冷媒和冷冻油慢慢排。看到有油混着出来是正常的,别慌。

4. 排净后重点检查这三个地方:储液罐干燥过滤器、蒸发器底部、冷凝器集油槽,这些地方容易有残留。

5. 要是系统需要维修,建议用氮气吹扫管道,压力别超过0.5MPa。单纯换冷媒的话抽真空就行。

注意两点:一是排出的冷媒得按环保要求处理,二是系统如果进空气了,必须用真空泵抽够两小时以上。遇到复杂情况建议找专业售后处理,自己弄容易留下隐患。

以上问答不能解决您的疑问?

首页

电话

微信

返回

提供高效稳定的冷冻设备及解决方案!
客服微信:mszlcn