问题描述:我想知道螺杆冷水机怎么设置?谢谢!
螺杆冷水机的设置需要根据具体工况和机组型号来调整,美森制冷建议按以下步骤操作:
1. 开机前检查
- 确认冷却水/冷冻水管路阀门全开,水泵运转正常
- 检查压缩机润滑油油位在视镜1/2~2/3处
- 确保电源电压波动不超过额定值±10%
2. 参数设定(以常规R22机组为例)
- 冷冻水出水温度一般设为7℃,最低不建议低于5℃
- 冷却水进水温度建议控制在25~32℃范围
- 电流保护值按电机铭牌额定电流的1.1倍设定
3. 运行调试
- 先启动冷却水泵,延时30秒后启动冷冻水泵
- 观察压缩机加载过程是否平稳,逐级加载间隔建议≥30秒
- 记录运行数据:高压1.4~1.8MPa,低压0.4~0.6MPa为正常范围
4. 注意事项
- 避免频繁启停(间隔应>5分钟)
- 冬季停机需排净冷却水塔积水
- 每月检查一次电子膨胀阀开度反馈信号
如果遇到压缩机过载报警或高低压异常,建议先停机检查水系统是否堵塞,不要强行复位运行。具体参数以设备说明书为准,不同冷媒型号机组存在差异。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号