问题描述:给我说下,低温螺杆冷水机怎么使用?谢谢!
1. 开机前检查
- 确认电源电压稳定,接地可靠。
- 检查冷冻油油位(视窗1/2~2/3处),冷媒压力是否正常。
- 检查冷却水/冷冻水管路阀门是否开启,过滤器无堵塞。
2. 启动操作
- 先启动冷却塔和循环水泵,确保水系统循环正常。
- 按下控制面板开机键,机组会按程序自动加载(注意观察逐级加载时的电流波动)。
3. 运行监控
- 重点关注蒸发器/冷凝器进出水温度差(正常范围3~5℃)。
- 定期记录高压、低压、油压等参数(建议每2小时一次)。
- 如遇异常报警(如高压保护、油压差保护),需先停机排查,不可强行复位。
4. 停机注意事项
- 正常停机前,建议先卸载至30%负荷运行5分钟。
- 冬季长期停用时,需排净换热器内的存水,防止冻裂。
特别提醒:
- 环境温度低于5℃时,需开启油加热器预热8小时以上再启动。
- 首次运行或更换冷媒后,建议联系专业人员进行系统调试。
机组具体操作请以随机说明书为准,遇到故障代码时可通过控制面板查询对应说明。