问题描述:想知道冷水机低温保护怎么解决?谢谢
冷水机低温保护触发一般有几种常见原因,美森制冷给您分析下处理方案:
1. 环境温度过低时(比如冬季室外机运行)
- 建议加装机组加热带或电伴热带
- 检查设备安装位置是否通风但避免直吹冷风
2. 冷冻水流量不足
- 先排查水泵是否正常运转
- 检查Y型过滤器是否堵塞
- 确认管道阀门是否完全打开
3. 温度传感器故障
- 用万用表检测传感器阻值是否在正常范围
- 检查传感器接线端子有无氧化松动
4. 制冷剂不足
- 观察视液镜是否有气泡
- 需专业人员检测高低压参数
临时应急可以尝试调高防冻保护设定值(建议不低于5℃),但根本问题还是需要具体排查。机组长时间低温运行容易造成板换冻裂,发现问题建议及时停机检修。