问题描述:想知道冷水机热气旁通怎么调?谢谢
美森制冷来给您说说冷水机热气旁通的调整方法。这个活儿得一步步来,不能着急:
1. 先找到热气旁通阀,一般在压缩机排气口和蒸发器进口之间,阀体上会有调节杆或手轮。
2. 开机让机组正常运行,观察低压表。建议先把旁通阀顺时针拧到底关闭,然后慢慢逆时针回1/4圈。
3. 重点看低压压力,制冷剂型号不同压力值也不一样。比如R22机组,建议把低压稳定在3.5-4.5kg/cm²之间。压力低了就逆时针开大点,高了就关小点。
4. 每次调整后要等15-20分钟系统稳定,别急着调。调的时候每次转1/8圈就够了,这玩意儿很敏感。
5. 最后要确认压缩机回气口有轻微结霜但不结冰,电流在额定范围内。
注意:不同机型具体参数有差别,我们建议参照机身铭牌上的出厂设置。要是手头没有压力表这些专业工具,最好联系当地服务点来处理,自己调容易出问题。