冷水机压缩机怎么换气

2025-07-22 提问  浏览:524

问题描述:我的问题:冷水机压缩机怎么换气

最佳回答

alt=

颜经理

推荐于:2026-07-09

推荐

更换冷水机压缩机的冷媒(换气)是个技术活儿,美森制冷给您说说规范操作流程:

1. 回收旧冷媒

先得用专业回收机把系统里残留的冷媒抽干净,注意不同型号冷媒要分开回收,不能混装。抽真空时要观察压力表,确保完全回收。

2. 系统检漏

抽完冷媒后必须做保压检漏,用氮气打到1.5倍工作压力,保压24小时以上。要是压力掉得明显,得先处理漏点才能继续。

3. 抽真空

用双级真空泵抽到500micron以下,特别提醒要换干燥过滤器,系统进水汽就麻烦了。

4. 充注新冷媒

按压缩机铭牌标注的冷媒类型和充注量,液态缓慢充注。充完后要校核过热度/过冷度,不是单纯看压力就行。

重要提醒:

- 不同冷媒严禁混用,R22和R32这些连润滑油都不一样

- 换完冷媒要试运行至少2小时,监测电流、排气温度等参数

- 废弃冷媒必须交给有资质的处理单位

要是手头没有冷媒充注秤、真空泵这些专业设备,建议联系当地有资质的维修单位处理,自己操作容易出问题。