问题描述:我想知道冷水机打火频繁怎么办,请给我说下!
美森制冷来给您说说这个事。冷水机频繁打火确实得重视,我们建议按这个步骤排查:
1. 先检查下燃气压力稳不稳。压力波动大容易造成点火失败,看看燃气表压力是否在0.02-0.03MPa正常范围。
2. 点火电极该清理了。用细砂纸把电极头氧化层打掉,电极间距调整到3-5毫米。要是电极老化严重(使用超3年),建议直接换新。
3. 检查下水流开关。水流量不足会导致频繁启停,把过滤器拆开清洗下,顺便看看水泵运转是否正常。
4. 观察下燃烧室积碳情况。要是火焰发红或有黑烟,得联系专业师傅做全面清理。
5. 最后查电路。重点看控制器接线端子有没有松动,点火变压器输出电压是否正常(应有8-12kV)。
要是这些基础检查做完还不行,建议拍个点火时的视频,我们帮您看看具体现象。机器超过5年的老设备,可能要考虑主板老化的因素了。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号