调试冷水机温度,美森制冷给您说下具体步骤,咱按规范操作来:

1. 先开机让机组运行15-20分钟,等系统压力稳定了再调。急不得,得等压缩机完全润滑开。

2. 找到控制面板上的温度设定键(一般是"SET"键),按一下会显示当前设定值。用上下箭头调温度,每按一次调0.5℃最稳妥。

3. 注意观察回水温度表,每次调整后等至少30分钟再看效果。制冷系统有延迟性,调太急反而容易波动。

4. 常规工况下,建议蒸发温度比出水温度低2-3℃就行。比如要20℃出水,蒸发温度调到17-18℃比较合适。

5. 要是温差超过5℃还不制冷,就得检查冷媒量或者冷凝器了,这个得找专业售后看。

重点提醒:不同型号的按键位置可能不一样,说明书第8-9页都有示意图。调的时候戴个手套,控制面板有时候有静电。