冷水机没有低压,这个情况美森制冷给您分析一下,可能的原因有这么几个:
1. 冷媒不足
要是系统里冷媒不够,低压侧压力肯定上不去。先检查有没有漏点,特别是阀门、焊缝这些地方。有漏的话补漏再加冷媒,记得按铭牌标注的量加。
2. 膨胀阀问题
膨胀阀要是卡死了或者开度太小,冷媒流不过去,低压自然低。用手摸膨胀阀出口,要是结霜严重还发凉,可能就是这的问题。需要调整开度或者更换。
3. 过滤器堵塞
干燥过滤器要是堵了,冷媒流动受阻,低压也会降。看过滤器两头有没有明显温差,有温差就得换新。
4. 压缩机吸气阀故障
吸气阀片要是损坏或者没完全打开,压缩机抽气能力下降,低压侧压力就低了。这个得听压缩机运行声音,异常的话要拆检。
建议先拿压力表测具体数值,对比正常工况参数。要是自己处理不了,找专业售后上门查,别硬修把问题搞大了。机器这玩意儿得按标准流程来,该换件就换件。