清洗冷水机污垢需要分步骤操作,美森制冷给您几点专业建议:
1. 先停机断电,等系统完全冷却后再操作,安全第一。
2. 对于壳管式换热器,可以用软毛刷配合中性清洗剂(PH值7-8)刷洗表面,顽固水垢建议用5%的柠檬酸溶液循环清洗2-3小时。
3. 板式换热器建议拆开用高压水枪(压力不超过3MPa)逐片冲洗,注意别损伤密封垫。
4. 冷凝器翅片可以用压缩空气反向吹扫,油污严重时可用专用翅片清洗剂,记得最后要用清水冲净。
5. 每年至少做一次系统水处理,建议加装电子除垢仪预防结垢。
注意:强酸强碱清洗剂会腐蚀设备,自行处理不了的建议联系专业维保人员。具体操作还要看您设备的型号和结垢程度。