问题描述:我想知道冷水机出冷水量怎么调?谢谢!
调节冷水机的出冷水量,主要得看设备的具体型号和控制系统。美森制冷给您说几个常见方法,您对照着看看:
1. 如果是手动调节阀的机型
- 找到出水管的流量调节阀(一般在机组出口位置)
- 逆时针调大流量,顺时针调小
- 每次调整后要观察30分钟压力表变化
2. 带控制面板的机型
- 进入参数设置界面(不同机型按键不同)
- 找到"出水流量"或"pump frequency"选项
- 按说明书范围调整(一般建议在额定流量的70%-120%之间)
重点提醒:
- 调整时要注意冷凝压力别超过1.8MPa
- 流量突然变化可能导致压缩机报警
- 建议每次调整幅度不超过10%
要是设备有异常响声或者压力波动大,建议先恢复原设置,再联系售后检查。具体参数您翻翻说明书第4章,里头有对应型号的详细数据。