问题描述:想知道冷水机末端负荷怎么调?谢谢
调节冷水机末端负荷,美森制冷建议按以下步骤操作:
1. 先查水流量
- 用便携式流量计测各支路实际流量,对照设计值偏差超过±15%的,优先调节平衡阀。注意保持总管压力≥0.25MPa,避免气蚀。
2. 再调温差控制
- 冷冻水供回水温差建议控制在5±0.5℃(标准工况)。温差过小可能是过滤器堵塞或水泵扬程不足,温差过大需检查末端盘管是否结垢。
3. 分阶段调试
- 先调最大负荷支路,再依次调整其他支路。商场类项目建议按东-南-西-北朝向顺序调试,办公楼建议优先调试内区负荷。
4. 注意这些细节
- 电动调节阀开度建议保持在30%-80%区间,避免小开度振荡
- 变流量系统要校核最小流量,防止主机低流量保护
- 调试后24小时内要复检各支路参数
如果遇到末端同时率低于60%的情况,建议加装压差旁通阀。具体调节数据要看现场安装的流量计和温度计读数,有不清楚的可以拍下机组控制面板照片发过来看看。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号