冷水机循环水怎么调节

2025-07-24 提问  浏览:457

问题描述:请问下冷水机循环水怎么调节?谢谢!

最佳回答

alt=

汪经理

推荐于:2026-07-09

推荐

1. 先检查水泵运行状态,确保流量在设备标定的正常范围内(具体参数参考机身铭牌)。如果流量偏大或偏小,可以通过水泵进出口阀门逐步调节,每次调整后要观察半小时系统压力变化。

2. 保持冷却塔补水阀处于自动状态,膨胀水箱水位要维持在中间刻度线位置。手动补水时建议分多次少量添加,避免水温剧烈波动。

3. 定期清理Y型过滤器,特别是换季开机前必须检查。发现滤网堵塞超过1/3面积就要及时冲洗,否则会影响循环效率。

4. 系统运行稳定后,进出水温差控制在3-5℃比较理想。如果温差持续超过这个范围,建议联系售后人员检查是否存在结垢或冷媒问题。

注意调节时要缓慢操作,每次阀门开度调整不要超过1/4圈,调完等系统运行稳定后再做下一步操作。遇到压力异常升高要立即停止调节。