问题描述:请问下冷水机高压表怎么调试?谢谢!
调试冷水机高压表,美森制冷给您说下具体步骤和注意事项:
1. 先停机断电,安全第一,等系统压力完全释放后再操作。
2. 检查表盘量程,高压表量程得是系统额定压力的1.5-2倍(比如R22系统常用0-3.8MPa表)。表盘歪斜或玻璃有裂纹的必须换新。
3. 装表时缠生料带,顺时针拧紧接口,别使蛮力,防止螺纹滑丝。装好后用肥皂水检漏,有气泡就得重新紧固。
4. 开机观察:
- 正常运行时高压应在1.2-1.8MPa(风冷机)或1.0-1.5MPa(水冷机),具体看机型铭牌参数。
- 指针摆动大的要检查减震管是否老化。
- 持续超压得排查冷凝器脏堵、冷却水/风量不足这些问题。
5. 定期校验,建议每年拿标准压力表对比一次,误差超±5%就该送检或更换。
注意:高压表只是监测手段,调系统压力得通过膨胀阀、冷凝风机等部件来调整,千万别直接动压力表本身。遇到指针归零不动或剧烈抖动的情况,马上停机报修。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号