问题描述:给我说下,压片机怎么选择冷水机?谢谢!
1. 制冷量匹配
先算清楚压片机的发热量。一般按电机功率的30%~40%估算(比如10kW电机配3~4kW制冷量),如果工艺有特殊高温要求得适当加大。美森建议留10%~15%余量,避免夏天高温时不够用。
2. 水温控制精度
压片机模具冷却对温度稳定性要求高,建议选±1℃精度的冷水机。如果做医药片剂,温差最好控制在±0.5℃以内,防止热胀冷缩影响压片厚度。
3. 水质处理
建议选不锈钢板换或套管式冷凝器,长期用不容易结垢。如果水质硬,得加装软水装置,不然半年就可能堵管道。
4. 泵组配置
看压片机冷却管路的水阻大小,一般2~3公斤压力够用。如果多层模具同时冷却,要核对流量是否达标(简单算法:每1kW制冷量约需0.2m³/h流量)。
5. 节能考虑
现在新出的变频机型比定频省电30%左右,如果每天连续工作8小时以上,建议优先考虑变频,虽然贵点但两年能回本。
注意避开两个坑:
- 别贪便宜选二手翻新机,铜管用久了容易内漏
- 冷却塔外置的方案不适合压片机,温度波动太大
具体选型可以报下您的压片机电机功率、模具数量和冷却方式,美森帮您核个准确方案。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号